    关于近期高楼层用户水压不足问题的说明


    目前已进入夏季,由于用水需求增加,市区部分高楼层用户尤其是没有加压装置的八层、九层用户水压有所降低。我公司建议有关用户以小区为单位,集体安装无负压增压设备,以解决水压问题。


    目前市区部分高楼层用户水压降低主要是三个方面的原因。一是城市扩张快,用水需求量增加。近年来,随着城市发展加快,市区供水需求以平均每年6%的幅度增长,目前,河东水厂已满负荷生产,未能满足用水需求,供求矛盾日益突出。二是河西水厂增压作用有限。河西水厂和河东水厂生产出来的自来水都是供入市区管网,市区管网是互联互通的,我们曾试图加大河西水厂的压力,提高市区水压,实践证明也行不通。因为河西水厂建厂50年,设备老化,河西片区管网残旧,河西的地势高程比河东低约10米,如果河西水厂盲目加压,河西片区的供水管网压力过高,势必导致爆管,造成大面积停水。三是水表后由用户或开发商自行安装的供水设施可能存在问题。可能的原因有:水管设计走向不合理,影响水压;管径过小,影响水压;材质为镀锌管,老化后内壁生锈阻塞,影响水压。


    为了改善市区供水压力,我公司未雨绸缪,解决我市城区供水管网大部分残旧老化等问题,保障城市居民用水安全,我公司将投入2.4亿元建设城区旧管网改造工程项目,项目于2016年11月开工,工程分9年实施,预计2025年7月全部验收及交付使用(详见茂名晚报第2017-04-21期第05版:茂名·民生)。目前,油城三路河西水厂出厂主管跨过永久桥联通河东供水管道的DN800管网改造工程正在抓紧施工中,预计本月下旬可竣工通水,我公司将适度提高河西水厂出厂压力,届时市区水压将得到较大改善。此外,河东水厂第三期工程(生产能力日10万立方米)已完成招投标工作,不久将开工,在河东水厂第三期工程竣工投入使用后,市区水压不足的问题将得到有效改善。


    需要说明的是,目前市区的水压是达标的。根据《中华人民共和国城镇建设行业标准》(CJ/T 316—2009),供水管网末梢压力不低0.14Mpa(即14米水柱高度,约相当于四层楼的高度)即为达标,简明地说,四层楼以下(包括四层楼)为供水企业水压服务范围,四层楼以上供水属二次供水范畴,应由开发商或用户自行解决。目前市区扩大,用水需求增加,我公司已无法供到八层、九层楼,但水压仍然高于国家标准。



    基于国家水压标准和市区管网实际,我公司建议市区没有加压装置的高楼层用户,以小区为单位集体安装无负压增压装置,以解决用水问题。


    报料热线:13828680359
    用户评论 (5)
    • 巡视组

      2017-06-10 07:31:43 巡视组 1#

      群众反映的官渡桥北江东花园西区高层没水、缺水问题什么时候处理呢? 据自来水公司工作人员实地观察,主要是职工文化中心至官渡桥北江东花园西区的进水管太小造成水压不够压,进水管只有110管;而官渡桥北江东花园东区改用加大进水管300管后,高层供水己恢复正常;只剩下江东花园西区一带高层出现缺水、没水现象!期望领导帮忙解决下!